Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Металлопластиковые трубопроводы в паркинге
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Stapler
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы разрешают/запрещают использование металлопластиков трубопроводов в паркинге.
Заранее спасибо!
MegaVert
СНиП 21-02-99 п.6.1 обязует проектировать инж. системы (ВК) паркингов согласно СНиП 2.04.01-85* (Внутрянка) кроме случаев, специально оговореных в СНиП 2-02-99.
А СНиПом 2.04.01-85* использование металлопластиковых труб не запрещается на хозяйственно-питьевой сети водопровода...
Stapler
MegaVert, спасибо.
Меня интересуют трубопроводы теплоснабжения приточных установок паркинга. Можно ли использовать металлопластик или нет?
Studentik
Все зависит от категории помещения. в одних категориях можно в других НЕТ. металлополимерные трубопроводы запрещается проектировать в помещениях категории Г. Вот выдержка из руководства по проектированию трубопроводов VALTEC/

Металлопластиковые трубы Valpex и Valtec Super не
допускаются к применению:
= при рабочей температуре транспортируемой
жидкости свыше 950С ( для труб Valtec Super – свыше
750С);
= при рабочем давлении , превышающем 10 бар;
= в помещениях категории «Г» по пожарной
опасности (п.1.3. СП 41=102=98);
= в помещениях с источниками теплового излучения,
температура поверхности которых превышает 1500С
(п.1.3.СП 41=102=98);
= в системах центрального отопления с
элеваторными узлами (п.3.4. СП 41=102=98), т.к. в
таких системах теоретически возможно повышение
температуры теплоносителя до 110=1300С;
= для расширительного, предохранительного,
переливного и сигнального трубопроводов
(п.3.4. СП 41=102=98)